负序电流与零序电流的区别 什么是零序电流

2024-05-03 1145 明贵知识网

零序电流和负序电流其实只是人为虚拟的产物。对于一个三相不平衡(不对称)系统(电压或电流),为了分析和计算方便,人为的将这个三相不对称系统分解成“正序分量”,“负序分量”和“零序分量”。这种方法称为“对称分量法”。

1、负序分量(电压或电流)的特点是:三相大小相同,相差120度,相序和正序相反。

2、零序分量(电压或电流)的特点是:三相大小相同,三相相位相同。结论:对于中性点不接地系统,在忽略分布电容电流的情况下,系统发生任何故障都没有零序电流,只有正序和负序电流。(在考虑分布电容电流的情况下,电容电流就是零序电流的性质)对于中性点直接接地系统,相间短路不存在零序分量,只有接地故障才出现零序分量。

PT开口三角显示的是三相零序电压之和,即3Uo。零序CT显示的是三相零序电流之和,即3Io。

扩展资料:

零序电流互感器检测法这是一种最常用的方法,3根相线全部穿过零序电流互电流互感器感器(CT)。

设零序电流互感器的变比为K,向量Ia为A相电流,向量Ib为B相电流,向量Ic为C相电流.则继保装置检测到的零序电流为:

这种方法的优点是:直接检测三相电流的向量和(零序电流),准确性和可靠性都比较高。

零序电流互感器的变比K较小(常用的为30),当允许的一次零序电流,一定时,进入继保装置的二次电流i=l/K较大(一般可以设到1A以上)这样其抗干扰的能力就强(这种干扰主要来自于电磁干扰造成的零飘),误动作率就低。

这种方法的缺点是:受现场安装条件及制造工艺的限制,零序电流互感器的体积都比较小,一般只适用于单根电缆的零序电流检测。

负序电流与零序电流的区别 扩展

首先肯定一点,在三相交流电系统处于平衡状态时,不存在负序和零序,只有正序。

当三相电流不平衡时,如果是三相三线,只有负序没有零序电流(因为三相电流之和等于零)。只有三相电流之和不等于零时,才存在零序电流。

负序电流和零序电流都和不平衡电流是不同的概念。通常说的不平衡电流是指三相电流的差值。

测量零序电流很简单,只有用钳形电流表钳住ABC三相导线(不包括零序!)读数就是零序电流。

负序电流与零序电流的区别 扩展

   负序电流和零序电流的区别:

 负序电流;当三相电源运行在不对称的情况下,而产生的电流称为负序电流。

  零序电流:当三相电源运行在不对称的情况下,在中线上产生的电流就称为零序电流。

  零序电流或负序电流可作为故障判断的指标。